Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация электропривода ПДЗ для управления расходом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dani1978
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Задача: поддержание постоянной производительности (расхода) системы очистки воды, состоящей из нескольких фильтров засыпного типа. Трубопровод Dn150, нужно поддерживать постоянный расход 72 м3/ч с точностью плюс-минус 2 м3/ч. Есть расходомер с выходом 4-20мА и погрешностью 0,5% и электропривод ПДЗ с концевыми выключателями без датчика положения. В каталоге "Овен" обратил внимание на ТРМ-12. Нужно реализовать 2 режима - автоматический, управление от контроллера и ручной от кнопочного поста. С приниципальной схемой вопросов нет - обычное реверсивное управление ПДЗ с ключом выбора режима.
Подача идёт в резервуар. При использовании в качестве ограничителя потока затвора или "бублика" значение расхода изменяется в момент регенерации одного или нескольких фильтров, поэтому нужно регулирование. Осуществлять частотное регулирование подающими насосами нам затруднительно.
Вопрос: есть у кого личный опыт реализации подобной схемы управления? Не дурит ли ТРМ в смысле отрабатывания уставки? Есть опыт эксплуатации автоматизированной системы управления приводом по расходу, где из-за некорректно реализованного алгоритма ПДЗ постоянно дёргается взад-вперёд около значения уставки, что приводит к износу механики.
Pzotov
ТРМ-12 не самый хороший прибор в смысле возможностей, но основные свои функции тянет.
По поводу рысканья в точке заданного значения, то можно установить мертвую зону, что бы
он не реагировал на небольшие отклонения.
У нас он правда управляет трехходовиком в контуре отопления - более-менее терпимо, хотя
с настройками еще толком не разобрались - очень инерционный процесс, и времени нет чтобы
сидеть и подбирать коэффициенты..
Алексей Гришков
Цитата
частотное регулирование подающими насосами нам затруднительно.

Если не секрет, почему затруднительно?
Сами не можете или как?
Это для общего развития, не вам в обиду.
dani1978
Цитата
Если не секрет, почему затруднительно?

"На автомате" Заказчик приобретает насосные станции Grundfos CRE с электронным регулированием насосов по давлению. Заниматься с грюндфосовцами изменением внутренней схемы управления тягомотно, да и будут подвешены всякие вопросы по типу гарантии из-за вмешательства в схему и т.п.